最新F参数
发起人:乐山联达电梯  回复数:0  浏览数:7858  最后更新:2015/2/21 16:47:55 by 乐山联达电梯

发表新帖  帖子排序:
2014/12/14 21:02:54
乐山联达电梯





角  色:管理员
发 帖 数:286
注册时间:2012/10/30
最新F参数




参数号 参数含义 备注 出厂设置 限制范围 单位
F0 加速斜率 调整启动加速度 50 10~95 cm/s2
F1 减速斜率 调整制动减速度 50 10~95 cm/s2
F2 S曲线T0 启动初S弯角时间 130 50~300 0.01s
F3 S曲线T1 加速末S弯角时间 110 50~300 0.01s
F4 S曲线T2 减速初S弯角时间 110 50~300 0.01s
F5 S曲线T3 减速末S弯角时间 130 50~300 0.01s
F6 电梯额定速度 电梯标定值 175 25~600 cm/s
F7 电机额定转速(F162=0) 电动机铭牌值 1450 50~3000 rpm
F7 限速器转盘直径(F162=1) 1450 50~3000 mm
F8 编码器脉冲数 编码器经PG卡分频后的每转脉冲数 600 150~20000 pr
F9 锁梯和返基基站 1 1~48
F10 偏置实层数 0 0~10
F11 预设总层数 15 2~48
F12 检修速度 检修运行时的速度 25 0~50 cm/s
F13 返平层速度 自动找平层时的速度 6 0~20 cm/s
F14 关门延时1 响应召唤停梯时开门保持时间
手拉门时,为调整从厅门关好后到可以响应外召唤的延迟时间 40 0~1800 0.1s
F15 关门延时2 响应内选停梯时开门保持时间 25 0~1800 0.1s
F16 开闸延时 从内部启动指令到开始打开抱闸的延时时间 10 0~250 0.02s
F17 抱闸延时 从内部停车指令到开始抱闸的延时时间 5 0~250 0.02s
F18 消防基站 1 1~48
F19 第二消防基站 1 1~48
F20 延迟返基时间 0 0~300 s
F21 平层开关动作延迟时间 2 0~500 ms
F22 并联时第二基站 0:没有第二基站 0 1~48
F23 并联模式 0-单梯或并联主梯 1-并联副梯 2-群控 0 0~2
F24 驱动模式 0-数字量 1-模拟量 1 0~4
F25 输入类型1 X0-X15输入点的常开或常闭设置 481 0~65535
F26 输入类型2 X16-X31输入点的常开或常闭设置 0 0~65535
F27 输入类型3 TX0-TX15输入点的常开或常闭设置 143 0~65535
F28 输入类型4 TX16-TX31输入点的常开或常闭设置 0 0~65535
F29 服务层站1 设定各层站是否可停靠1-16楼 65535 0~65535
F30 服务层站2 设定各层站是否可停靠17-32楼 65535 0~65535
F31 服务层站3 设定各层站是否可停靠33-48楼 65535 0~65535
F32 数字量时设置变频器的类型代码 0: YASKAWA,CT,FUJI, CT MENTOR II
1: SIMENS
2: KEB
3:MICO
4:SEIE
5:Dietz 0 0~5
F33 自动运行间隔 100 50~65535 0.1s
F34 自动运行次数 5000 0~65535
F35 消防模式 0:中国(包括港、澳)标准
1:北美标准 1
2:北美标准 2 0 0~2
F36 抱闸开关触点检测时间 无该触点检测时设为0 0 0~300 0.02s
F37~ F39 备用
*F40 运行次数限制 0~65535 100
*F41 防犯罪运行基站 1 1~48 16位板
F42 keb变频器配异步电动机 0-否 1-是 0 0~1
*F43 液晶上三洋富士标志的切换 0-三洋 1-富士 0 0~1 16位板
F43 司机状态时蜂鸣和按钮灯模式 0-无蜂鸣无闪烁(标准司机模式)
1-有蜂鸣无闪烁(标准司机模式)
2-无蜂鸣有闪烁(标准司机模式)
3-有蜂鸣有闪烁(标准司机模式)
16-无蜂鸣无闪烁(老式司机模式)
17-有蜂鸣无闪烁(老式司机模式)
18-无蜂鸣有闪烁(老式司机模式)
19-有蜂鸣有闪烁(老式司机模式)
0 0~19 32位板
053后的程序版本可以选择16以上的参数
F44 RS-485串行通讯
本机地址 255:RS-232通信 255 0~31,255
F45 单层或多层减速距离 (只有一个段速时也是多层减速距离) 130 40~250 Cm
F46 双层或多层减速距离 (只有两个段速时也是多层减速距离,只有一个段速时不用) 310 150~450 Cm
F47 三层或多层减速距离 (只有三个段速时也是多层减速距离,只有两个以下段速时不用) 400 250~650 Cm
F48 数字量段给定时再平层
时间设定 15 0~100 0.02s
F49 自动返基站有效 0:无
1:有,返基后闭门待梯
2:有,返基后开门待梯 0 0~2
F50 前开门允许1 1-16楼 65535 0~65535
F51 前开门允许2 17-32楼 65535 0~65535
F52 前开门允许3 33-48楼 65535 0~65535
F53 后开门允许1 1-16楼 0 0~65535
F54 后开门允许2 17-32楼 0 0~65535
F55 后开门允许3 33-48楼 0 0~65535
F56 上平层调整 50对应基准值 50 0~100 Mm
F57 下平层调整 50对应基准值 50 0~100 Mm
F58 从内部起动指令到速度曲线给出的延时时间 35 0~250 0.02s
F59 平层速度调整 当该值小于30,标准模式;
大于30时,停层方式和多段速相同 18 0~100 mm/s
F59 有否通信专用识别码选择 0:有
1:无 0 0~1 青岛富士
F60 调速器进线接触器触点检测与否 0-不检测 1-检测 1 0~1
F61 到站钟和到站灯的给出时离平层位置的距离 1200 0~2000 mm
F62 防打滑运行限制时间 2250 1000~2250 0.02s
F63
强行多段速段速数设置
0:没有
1:2段速
2:3段速
3:4段速
4: 5段速 0 0~4
F64 检修时能否点动操作门 0:不能
1:能够 0 0~1
F65~F112 层楼显示代码
F113
F114 备用
F115 连续多少时间关门不能关到位就反向开门的设定值
有自动门机但没有门限位开关时,为从开始关门到关门限位动作的时间调整 80 30~300 0.1s
F116 连续多少时间开门不能开到位就反向关门的设定值
有自动门机但没有门限位开关时,为从开始开门到开门限位动作的时间调整 80 30~300 0.1s
F117 强迫关门或保持开门按钮按过后的开门保持时间设定值 600 100~6000 0.1s
F118 残疾人操作时的开门保持时间设定值 100 40~300 0.1s
F119 偏置假层数 0 0~10
F120 防捣乱指令数 5 0~10
F121 开通强迫关门功能 1:开通 0 0~1
F122 从断开抱闸接触器到
抱闸抱住的动作时间 25 0~250 0.02s
F123 召唤分类 0:只有前门召唤
1:有前门召唤和后门
召唤
2:有前门召唤和
残疾人用召唤
3:有前门召唤、后门
召唤及残疾人用召唤 0 0~3
F124 贵宾层 0:表示贵宾层由开关位置决定 1 0~48
F125 两平层开关间距离 仅两层楼电梯使用 20 5~50 Cm
F126 短层减速距离 当两层楼之间的距离在30~2000时,用检修速度运行时的减速距离 20 0~50 Mm
F127 平层插板长度 仅两层楼电梯使用 22 7~60 Cm
F128 开关门模式设定 0~7:都是有开关门限位开关或无自动门机


0:标准模式
1:开关门自保模式
2:关门自保模式
3:开门自保模式
4:运行时关门自保模式
5:
6:手拉门(有轿门、有上下集选)
7:手拉门(有轿门、只有一召唤按钮)


8:手拉门(无轿门、只有一只召唤按钮)

16~23:都是有自动门机但无开关门限位开关
16:标准模式
17:开关门自保模式
18:关门自保模式
19:开门自保模式
20:运行时关门自保模式
21:
22:手拉门(有上下集选)
23:手拉门(只有一召唤按钮)
0 0~23
F129 开通提前开门和开门再平层功能 0:都没有
1:有提前开门
2:有开门再平层
3:两功能都开通 0 0-3
F130 门区开关是否独立 0:没有门区开关独立
(门区信号参照平层
开关)
1:前门门区开关独立
2:后门门区开关独立
3:前、后门门区开关都独立
0 0~3
F131 设定有后门操纵箱 1:有 0 0/1
F132 设定有残疾人用操纵箱 1:有 0 0/1
F133 设定有副操纵箱 1:有 0 0/1
F134~ F136 真层向量 都是65535 0~65535
F137~ F139 NS-SW功能时设定的服务层 都是65535 0~65535
F140~F144 电梯ID号 远程监控时,被监控电梯的识别号
F145~F151 电话号码


远程监控时,被监控电梯所连接的电话线的
电话号码
F152 自动关风扇,照明延迟
时间 180 0~1800 (秒)
32位板
F153 是否有厅、轿门锁回路分开并有不一致故障检测 0:无
1:有 0 0~65535 32位板
F153 仅供显示用的额定速度 0:表示实际速度
否则根据该速度作为额定速度来显示 0 0~65535 CM/S
仅沈阳三洋E板程序



F154 变频器前接触器的性质
(KMC) 0:有前级接触器且断安全回路时断该接触器
1:有前级接触器但断安全回路时不断该接触器
2:无前级接触器
0 0~65535 32位板
F155 方向信号是否以迅达方式显示 0:否
1:是 0 0~65535 32位板
F156 是否有门锁继电器和安全回路继电器 0:有
1:无 0 0~65535 32位板
F157 顶层ACCESS的可运行范围 1500 0~3000 (毫米)
广日板
(北美)
F157 四层或多层运行减速
距离 (只有四个段速时也是多层减速距离,只有三个以下段速时不用) 500 350~800 (厘米)
青岛富士
F158 底层ACCESS的可运行范围 1500 0~3000 (毫米)
广日板
(北美)
F158 多层运行减速距离 (有五个段速时才用) 600 450~1000 (厘米)
青岛富士
F159 是否有ACCESS功能 0:否
1:是 0 0~65535 广日板
F160 是否开通人工去除错误指令功能 0:否
1:是 迅达:0
其它:1 0~65535 32位板
F161 是否开通每天时间段封锁各层楼功能 0:否
1:是 0 0~65535 32位板
F162 测位置的编码器装在马达侧还是限速器侧
如果是北美还有有无旁接轿内急停开关的ST继电器选择 0:马达侧,无ST继电器
1:限速器侧,无ST继电器
2:马达侧,有ST继电器
3:限速器侧,有ST继电器
0 0~65535 (广日板)

F163 有否功能扩展板(紧急平层装置、地震运行、大楼紧急电源操作)以及
大楼紧急电源操作(OEPS)时是否继续运行
(仅单梯或并联时) 0:无扩展板、无继续运行
2:有扩展板、无继续运行
3:有扩展板、有继续运行 0 0~65535 32位板
F164 称量装置类型 0:系统不处理称量信号
1:称量信号输入主板、 但超、满载等信号
来自开关
(2:称量信号输入轿厢
板、 但超、满载等
信号来自开关)
3:称量信号输入主板、 超、满载等信号
也由称量信号计算
(4:称量信号输入轿厢板、 超、满载等信
号也由称量信号计算)
0 0~65535 32位板
F165 调试运行(不开门) 0:正常
1:不开门 0 0~65535
F166 反向时消指令功能选择 0:有
1:无 0 0~65535 北美
F168 IC卡服务电梯编号 0 1~255
F169 IC卡上下召唤选择 0:下召唤
1:上召唤 0 0~1
F170 有轿内IC卡登记指令功能时,对应1~16楼需IC卡刷卡的选择 数据中每位对应1层楼
如果该位是1:对应层楼需刷卡登记指令;
如果该位是0:对应层楼不需刷卡登记指令;
0 0~65535
F171 有轿内IC卡登记指令功能时,对应17~32楼需IC卡刷卡的选择 数据中每位对应1层楼
如果该位是1:对应层楼需刷卡登记指令;
如果该位是0:对应层楼不需刷卡登记指令;
0 0~65535
F172 有轿内IC卡登记指令功能时,对应33~48楼需IC卡刷卡的选择 数据中每位对应1层楼
如果该位是1:对应层楼需刷卡登记指令;
如果该位是0:对应层楼不需刷卡登记指令;
0 0~65535


说明:带*的参数只对特殊厂家可以开通



 


免责申明:本网站所载的各种信息和数据等仅供参考,如有侵害您的合法权益,敬请在客户留言区书面通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除.

乐山电梯公司 峨眉山电梯 沐川电梯 夹江电梯 犍为电梯 五通桥电梯 沙湾电梯 别墅电梯 食品电梯 酒店专用电梯 乐山电梯维保公司 乐山电梯销售公司

 手机: 13408332348  电话0833-2110420  传真:0833-2110417  公司官网:http://2110420.com

乐山联达电梯工程(销售)有限公司    地址:乐山市市中区百嘉巷137号

copyright 2000-2020  蜀ICP备18039736号 网站地图  办公室