SM-02-C轿厢板端口定义速查表
发起人:乐山联达电梯  回复数:0  浏览数:7701  最后更新:2015/3/7 14:53:08 by 乐山联达电梯

发表新帖  帖子排序:
2014/12/14 20:52:23
乐山联达电梯





角  色:管理员
发 帖 数:286
注册时间:2012/10/30
SM-02-C轿厢板端口定义速查表


JP6: 四芯通讯线
JP6.01:  TXV+
JP6.02:  TXV-
JP6.03:  TXA+
JP6.04:  TXA-


JP5.01:  输入 TX0-TX18 信号公共端,0V.
JP5.02:  输入 TX0, 开门到位               
JP5.03:  输入 TX1, 关门到位               
JP5.04:  输入 TX2, 安全触板               
JP5.05:  输入 TX3, 超载 ( ≥ 110% )           
JP5.06:  输入 TX4, 满员 ( ≥ 100% )           
JP5.07:  输入 TX5, 备用                       
JP5.08:  输入 TX6, 备用                       
JP5.09:  输入 TX7, 轻载 ( ≥ 10% )             
JP5.10:  输入 TX8, 司机           
JP5.11:  输入 TX9, 专用
JP5.12:  输入 TX10, 直驶                                   
JP5.13:  输入 TX11, 开门到位1(后门)             
JP5.14:  输入 TX12, 关门到位1(后门)             
JP5.15:  输入 TX13, 安全触板1(后门)           
JP5.16:  输入 TX14, 前门光幕                   
JP5.17:  输入 TX15, 后门光幕                   
JP5.18:  输入 TX16, 备用                       
JP5.19:  输入 TX17, 备用                       
JP5.20:  输入 TX18, 备用                       


JP2.01:  输出 TY0, 上到站钟
JP2.02:  输出 TY0, 上到站钟
JP2.03:  输出 TY1, 下到站钟
JP2.04:  输出 TY1, 下到站钟
JP2.05:  输出 TY2, 轿厢照明
JP2.06:  输出 TY2, 轿厢照明
  ★ JP2.05, JP2.06 断开时,轿厢照明打开
    JP2.05, JP2.06 闭合时,轿厢照明关闭


JP2.07:  输出 TY3, 备用
JP2.08:  输出 TY3, 备用
★ JP2.01-JP2.08共4个点为继电器触点输出。


JP2.09:  输出 TY4, 超载灯-
JP2.10:  输出 TY4, 超载灯+
JP2.11:  输出 TY5, 蜂鸣器-
JP2.12:  输出 TY5, 蜂鸣器+


JP2.13:  输入 模拟量负载信号+
JP2.14:  输入 模拟量负载信号-         
(模拟量负载信号为 0-10V 信号,满载时调整到 9V, 空载为 0V)


JP2.15:  RS485+
JP2.16:  RS485-
  (RS485+, RS485-为通讯口,预定义为语音接口)


JP2.17:  备用
JP2.18:  备用
JP2.19:  隔离电源输入+
JP2.20:  隔离电源输入-


JP3.1: 开门指示灯-
JP3.2: 开门指示灯+
JP3.3: 开门按键
JP3.4: 开门按键 TX19


JP4.1: 关门指示灯-
JP4.2: 关门指示灯+
JP4.3: 关门按键
JP4.4: 关门按键 TX20



 