在用电梯可能存在制动器磨损老化、制动力矩下降问题,在装载砝码和试验过程中可能发生轿厢开门溜车、墩底等危险情况,因此,应特别注意安全





  反映的问题主要有:1)造成资源紧俏。由于在用电梯数量基数庞大(截至2016年底我国电梯保有量为493.69万台,按近十年每年以10%~15%增速,保守估计到今年年底总量将达550万台),每台都须搬运经计量的砝码等器具进行试验,浪费极大人力、财力和物力,导致本来就紧俏的检验资源和维保资源更加紧张;2)责任问题。在试验过程引起电梯轿厢变形、导轨弯曲等损坏时,责任归谁?这是争议最大的问题;3)其他类问题。




  检验案例经过:2017年10月,某地检验人员对某住宅小区的1台乘客电梯进行定期检验。首先,做好相关准备工作(包括现场围上栅栏、摆放警示标志、搬运试验器材等);然后,检测平衡系数,结果为0.48;接着进行125%下行制动试验。当轿厢以额定速度向下运行至5层与4层之间时,按下急停开关,制动器未能使驱动主机停止运转,轿厢继续下行,导致墩底,4根悬挂钢丝绳全部断裂,对重沿导轨坠落至底坑。

 